蒸汽快速扩散器 中国工业加湿器网-加湿技术问与答






·军事机构特种加湿器





空调箱中加湿段较短但加湿量太大怎么办?

低温送风空调中蒸汽可见谱太长怎么办?
干蒸汽加湿器下游装有中效或高效过滤器怎么办?




在现代工业空调中,由于空调面积有限,空调箱中加湿段过短,此时,如果加湿量过大,则会出现蒸汽吸收距离过长,蒸汽遇风机或侧壁板冷凝成水等问题; 在现代工业空调中,由于厂房内热很大,在春夏秋季,甚至在冬季均需空调低温送风,以满足室内温度要求。在此类空调中,由于送风温度较低(一般n8oC人 当使用蒸汽加湿器时,蒸汽吸收距离也会很长,也易出现蒸汽遇风机或侧壁板冷凝成水等问题; 在现代净化空调中,为了对空气进行精细过滤,常常需要在空调中安装中效或高效过滤器。如果干蒸汽加湿器安装在过滤器上游而蒸汽吸收距离过短,则未充分气化的蒸汽将会使过滤器形成较大的湿阻,使净化空调无法正常使用。一解决以上问题的最好方法是:
将原设计单根蒸汽喷管改为多喷管,这样就会大大减小蒸汽吸收距离,使蒸汽充分混合气化,使上述现象不再发生!
注:对于重要客户,瀚宁公司建议,在多喷管干蒸汽加湿器的下游加装湿膜挡水板,这样将彻底杜绝以上现象发生的可能性!

图:多喷管加湿器图(点击以下任意图看到放大图 )


超级吸收式蒸汽扩散器 快速吸收式蒸汽扩散器 Final-Absorb (VT) 超级吸收式蒸汽扩散器尺寸图 Final-Absorb (VT) 超级吸收式蒸汽扩散器尺寸图 ( 用于空调箱及 1 个水封 ) Final-Absorb 超级吸收式蒸汽扩散器 接续口之尺寸、型式、位置 选择图 Final-Absorb 超级吸收式蒸汽扩散器风管安装图 Final-Absorb (HT) 超级吸收式蒸汽扩散器尺寸图 ( 用于风管及 2 个却水器 )

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

返回首页 中国工业加湿器网站bbs论坛 关闭窗口
购买加湿器的用户,请直接和北京瀚宁公司业务经理邓凡彬联系,24小时电话:(0)13581893507、Tel:010-65005306
Tel:010-65005306、13581893507 邓凡彬
E-mail:jsqchina@jsqchina.com
 
Add:(总部)中国北京市朝阳区向军北里6#汇鑫大厦 PC100020
Tel: 13581893507 邓凡彬
FAX: +86-10-6591-5389  E-mail:jsqchina@jsqchina.com
 

 

 

 

        
        

蒸汽快速扩散器 中国工业加湿器网Valid XHTML 1.0! Valid CSS!