影响蒸汽吸收距离的因素
蒸汽吸收距离通常又叫加湿段,加湿段的基本定义为:当水蒸汽从蒸汽扩散装置中排出后,需要经过一定的距离才会被周围空气完全吸收,这个距离就称为加湿段。加湿段是加湿系统中的重要参数,影响加湿段的主要因素有以下三方面:
  1. 风道或空调箱中的空气温度:冷空气的吸收能力比热空气的吸收能力差,因此会需要较长的加湿段。
当同样数量的蒸汽送入不同温度的同规格风道,空气温度较低的风道,其加湿段长于空气温度较高的风道。
  2.加湿前后相对湿度之差值:加湿量越大,加湿段越长。总的说来,加湿后的相对湿度越高,其加湿段就越长。
  3.蒸汽与空气的混合情况:不规则的气流、不均匀的蒸汽与空气的混合以及蒸汽扩散点的数量,都会影响加湿段的长短。蒸汽扩散装置与空气流的接触面大小对加湿段的影响也很大。

下图显示增加蒸汽扩散点的数量以及增加蒸汽喷管的数量,均会减小加湿段:
·单喷管:这里列举的三个例子,单喷管与空气的接触面最小,因此加湿段最长(约1.2米)。



·快速扩散(RAPID-SORB)装置:同样条件下,本扩散装置具有较短的加湿段,因为它有较多的蒸汽扩散点,且覆盖了几乎全部的气流面积。其加湿段约为0.46米-1.2米。

·超级扩散(ULTRA-SORB)装置:同样条件下,本扩散装置具有最短的加湿段,因为它有最多的蒸汽扩散点,且覆盖了几乎全部的气流面积。其加湿段约为0.15米-0.6米。
 
   