一、湿膜加湿器与高压喷雾加湿器比较表
二、 几种加湿器比较表
加湿方式 | 湿膜加湿器 | 高压喷雾加湿器 | 干蒸汽加湿器 | 电极加湿器 | 离心加湿器 | 风管湿膜加湿器 |
加湿原理 | 湿膜材料顶部淋水器里的水在重力作用下,向下渗透被吸收,干燥空气通过湿膜材料,水分子吸收热量而汽化蒸发变成湿空气进行加湿 | 小型水泵对水加压,通过特制陶瓷喷头将自来水变成较小的水雾粒子向气流中喷雾,水粒子与气流进行热交换进行蒸发加湿 | 饱和蒸汽经减压、过滤、吸声、汽水分离,再加热汽化,消声结构的干燥蒸汽经过调节阀向气流中喷出,被气流吸收对空气加湿。 | 给加湿器内贮水蒸汽缸的电极加交流电,水中不纯物产生运动,动能较变成热能,产生蒸汽经喷雾管向气流中喷雾进行蒸发加湿 | 对高速离心运动的水进行物理破碎,形成微小水雾粒子,向空气中喷出,被空气吸收加湿,加湿器不适合在中央空调机组安装 | 湿膜材料顶部淋水器里的水在重力作用下,向下渗透被吸收,干燥空气通过湿膜材料,水分子吸收热量而汽化蒸发变成湿空气进行加湿 |
加湿类别 | 等焓加湿 | 等焓加湿 | 等温加湿 | 等温加湿 | 等焓加湿 | 等焓加湿 |
加湿能力 | 容量可设定自我调节好 | 20-750 kg/h 可调 | 1.5-760kg/h 可调 | 3-70 kg/h | 3.5kg/h 、0-48 kg/h 可调 | 容量可设定自我调节 |
耗电 | 15W | 350W | 0-50W (电动) | 2-6KW
每公斤加湿量 750W | 0-600W | 15W |
介质 | 普通自来水 | 普通自来水 | 饱和蒸汽 0.02-0.4WPa | 洁净自来水或软化水 | 普通自来水 | 普通自来水 |
安装位置
和加湿空间 | 紧靠热盘管安装无需设加湿段 | 挡水板与表冷器之间需 450mm 水汽化空间 | 空调箱内部 500mm 气流扩散空间 | 主机在外,喷管伸在空调箱内部或在风管上安装 | 不适合在中央空调机组安装 | 空调箱出风管内 |
更换部件 | 加湿模块根据污损情况 8-10 年 | 泵部件喷嘴(堵塞) | 无 | 加湿桶、加湿罐、电极罐、电极桶 | 无 | 加湿模块根据污损情况 8-10 年 |
维修周期 | 1 次 / 年 | 1 次 / 2年 | 1 次 / 5-8年 | 1 次 / 年 | 1 次 /5年 | 1 次 /5年 |
给水有效利用率 | 30-70% | 30-50% | 蒸汽( 95% ) | 75-90% | 30-50% | 30-70% |
优缺点 | 无白粉现象,洁净
加湿能力自我调节
无噪声、强度高、耐腐蚀、抗菌、寿命长、节省机组体积,维护保养少,运行成本底,可接自控接口,比例控制差。 | 技术成熟可靠、成本底、喷雾量 20-750kg/h 陶瓷喷头,水雾粒子小,加湿效率高,耐腐蚀、耐磨损,需设挡水板,水质差时易堵喷嘴。循环水型节省水。无风租 | 等温加湿,加湿效率可达 95% 以上,独特喷管结构,无喷水和噪声现象,全不锈钢材料制造,耐腐蚀、寿命长,电磁式、电动式可远程精确调节和控制,需要蒸汽源,成本较高。 | 核心部件为进口材料,噪声底,加湿量可调节,加湿洁净度高,造价偏高,常用于机房空调。 | 有“白粉”现象,吸收效率一般,常用于纺织、温室大捧、卷烟、畜牧业等对精度要求不是很高的场合。 | 无白粉现象,洁净
加湿能力自我调节,
无噪声、强度高、耐腐蚀、抗菌、寿命长、不占用机组体积,维护保养少,运行成本底,可接自控接口,比例控制差
|
超声波加湿器,汽水混合加湿器,红外线加湿器、电热加湿器比较等请与北京瀚宁空气技术有限公司 010-65005306 。
三、 常见的四种湿膜材料的比较
湿膜是否可以直接使用自来水,如何防止湿膜结垢问题?
湿膜可以直接使用自来水,湿膜工作时,水从膜体上端流下,在膜体表面蒸发一部分,其余的流入接水盘或循环水箱中。
由于湿膜为低温蒸发式加湿,故无电热加湿时的极端温度点,无极端结垢浓缩点。湿膜结垢主要是由于一部份水蒸发后,其剩余水浓度不断增加,
导致水中盐类超过水的溶解度而缓慢析出。相反,如果我们在水的浓度还未达到足够高时就将其排放,即可解决湿膜结垢问题。
瀚宁公司在可口可乐总部使用湿膜4年仍正常如初,即可证明此方法的有效性;另外,即使由于排放不利导致湿膜有水垢沉积,
由于我们使用的湿膜具有比较好的材料特性,故仍可使用投入偏磷酸除垢剂的方法加以清除而恢复其性能。
四、离心式、气水混合式、比例超音波二相流、电子超声波壁挂式比较
五、 二相流超音波喷雾加湿器, 超高压水流喷雾加湿器与电子式超音波震荡加湿器之比较
六. 电热式加湿器与电极式加湿器比较表